Panie Władysławie,
dziękuję za bardzo dobre pytanie. Przy okazji trafił Pan w lukę w module o komforcie cieplnym. Rzeczywiście skupiłem się tam przede wszystkim na grzejnikach, głowicach TRV i sterowaniu temperaturą w pomieszczeniach, natomiast klasyczne wodne ogrzewanie podłogowe z rozdzielaczem, siłownikami i pompą ciepła zasługuje na osobne, znacznie szersze omówienie.
Po Pana wiadomości przyjrzałem się temu tematowi dokładniej również pod kątem kilku systemów, które Pan wymienił. I od razu najważniejszy wniosek: nie szukałbym po prostu „listwy do Home Assistant”. Szukałbym przede wszystkim dobrego, samodzielnego sterownika ogrzewania podłogowego, który potrafi działać bez Home Assistant, a dopiero w drugiej kolejności sprawdzałbym, czy możemy lokalnie dostać się do niego z HA.
To pozornie niewielka różnica, ale w praktyce bardzo ważna.
W takim systemie termostat w salonie powinien nadal mierzyć temperaturę, listwa powinna nadal otwierać odpowiednie pętle, uruchamiać pompę obiegową i zgłaszać zapotrzebowanie do źródła ciepła nawet wtedy, kiedy wyłączymy serwer Home Assistant, zrestartujemy Zigbee2MQTT albo będziemy przez godzinę aktualizować całą automatykę.
Home Assistant może być świetnym miejscem do podglądu temperatur, historii, zmiany nastaw, trybu nieobecności czy późniejszych automatyzacji. Nie chciałbym jednak, żeby był jedynym elementem decydującym o tym, czy zimą ogrzewanie domu w ogóle zadziała.
I dokładnie tak rozumiem dwa wymagania, które Pan postawił.
Najpierw jedna ważna rzecz o siłownikach M30x1,5
Samo M30x1,5 jeszcze nie wystarcza do dobrania listwy.
Ten parametr mówi nam przede wszystkim o sposobie mechanicznego połączenia siłownika z zaworem na rozdzielaczu. Nadal potrzebujemy wiedzieć, czy siłowniki będą na 230 V czy 24 V oraz czy są typu NC czy NO.
NC oznacza najczęściej stosowany wariant normalnie zamknięty. Bez zasilania pętla pozostaje zamknięta, a po podaniu napięcia siłownik zaczyna ją otwierać.
NO działa odwrotnie.
Warto też znać pobór mocy konkretnego siłownika i sprawdzić zgodność mechaniczną z zaworem KAN-therm. Sam gwint M30x1,5 bardzo pomaga, ale przed zakupem całego systemu i kilkunastu siłowników sprawdziłbym jeszcze dokładnie geometrię zaworu i wymagany skok.
To będzie ważne chociażby przy Danfoss Icon2, ponieważ występują odmiany przeznaczone dla siłowników 230 V i 24 V.
Druga ważniejsza rzecz: pompa ciepła zmienia trochę podejście do strefowania
Przy kotle często przyjmuje się dość prosty sposób myślenia: pomieszczenie potrzebuje ciepła, więc otwieramy pętlę i uruchamiamy źródło.
Przy pompie ciepła trzeba podejść do tego ostrożniej.
Podłogówka ma dużą bezwładność, a pompa ciepła zazwyczaj najlepiej czuje się przy długiej, spokojnej pracy i odpowiednim przepływie wody. Zamknięcie przez automatykę siedmiu z ośmiu pętli może być z punktu widzenia temperatury pokojowej całkowicie logiczne, ale niekoniecznie będzie dobre dla hydrauliki instalacji i samej pompy.
Dlatego zanim automatykę dopuści się do swobodnego zamykania kolejnych pętli, trzeba sprawdzić wymagania konkretnej pompy ciepła: minimalny wymagany przepływ, minimalną objętość wody w instalacji, sposób pracy pompy obiegowej, regulację pogodową i zalecenia producenta dotyczące strefowania.
Może się okazać, że część instalacji powinna pozostać zawsze otwarta. W innym projekcie problem rozwiązuje odpowiednia hydraulika lub bufor. Jeszcze w innym sterowanie pomieszczeniami jest tylko delikatną korektą, a główną regulację nadal wykonuje pompa ciepła na podstawie krzywej grzewczej.
Dlatego nie traktowałbym listwy strefowej jako elementu całkowicie niezależnego od projektu źródła ciepła.
To jest też powód, dla którego przed zakupem chętnie poznałbym później dokładny model pompy, liczbę pomieszczeń, liczbę pętli i sposób wykonania instalacji.
Danfoss Icon2
To rozwiązanie, którego wcześniej Panu wskazałem, nadal uważam za warte dokładnego sprawdzenia. Nie chcę jednak, żeby zostało to odebrane jako rekomendacja „proszę kupić Icon2”.
Nie mam tego sterownika u siebie i nie wykonywałem na nim własnego wdrożenia. Znam go z dokumentacji technicznej, dokumentacji integracji i rozmów z osobami, które miały z tym systemem kontakt. Dlatego na tym etapie traktuję Icon2 jako jednego z ciekawszych kandydatów, a nie jako zwycięzcę porównania.
Od strony samego ogrzewania jego architektura dobrze odpowiada temu, czego Pan szuka.
Icon2 jest samodzielnym sterownikiem ogrzewania podłogowego. W pomieszczeniach pracują jego termostaty lub czujniki pokojowe, a sterownik główny znajduje się przy rozdzielaczu. Do niego przypisuje się poszczególne strefy i wyjścia siłowników.
Jeżeli salon ma trzy pętle, nie musimy mieć trzech czujników temperatury. Jeden termostat w salonie może odpowiadać za strefę, do której przypisane są trzy wyjścia siłowników.
Home Assistant nie dostarcza wtedy sterownikowi podstawowej informacji o temperaturze.
Jeżeli HA zostanie wyłączony, termostat nadal mierzy temperaturę i komunikuje się z systemem Icon2, a sterownik nadal realizuje regulację.
To jest właśnie model, którego szukamy.
Danfoss podaje dla głównego sterownika do 15 kanałów/siłowników. System obsługuje zarówno NC, jak i NO, ma automatyczne równoważenie PWM+, sterowanie pompą obiegową oraz wyjście sygnału zapotrzebowania na ciepło, które może być wykorzystane z przekaźnikiem bezpotencjałowym. Dostępne są odmiany dla siłowników 230 V oraz 24 V.
Przy wersji 230 V dokumentacja pokazuje także wyjście dla pompy obiegowej oraz osobny przekaźnik NO/NC/COM, czyli dokładnie elementy, których oczekiwalibyśmy od normalnej listwy przy rozdzielaczu.
Są wersje Basic i Advanced. Nie zakładałbym automatycznie, że potrzebuje Pan droższej Advanced. Basic jest przeznaczony do typowego ogrzewania podłogowego i ma podstawowe funkcje, których potrzebujemy. Advanced rozszerza możliwości między innymi o bardziej złożone konfiguracje grzania/chłodzenia i kontrolę temperatury zasilania.
Warto to dobrać dopiero do konkretnego projektu instalacji.
A gdzie w tym wszystkim Home Assistant?
Tu Icon2 robi się dla nas szczególnie interesujący.
Sterownik jest urządzeniem obsługiwanym przez Zigbee2MQTT. Obecna definicja Icon2 w Z2M udostępnia między innymi aktualną temperaturę, temperaturę zadaną, stan pracy ogrzewania, stany wyjść, temperaturę i wilgotność, heat_supply_request, informacje o stanie systemu oraz część parametrów związanych z czujnikiem podłogi. Temperatura zadana może być również zmieniana od strony integracji.
Czyli idea jest taka:
termostat pokojowy i Icon2 tworzą właściwy system regulacji ogrzewania.
Home Assistant dołącza do niego z boku.
W HA widzimy przykładowo, że w salonie jest 20,4°C, temperatura zadana wynosi 21°C, a strefa aktualnie grzeje. Jeżeli zmienimy z HA temperaturę zadaną na 20°C, zmieniamy nastawę systemu Icon2, ale nie przejmujemy całego procesu sterowania.
To dla mnie znacznie lepsze niż automatyzacja w HA wykonująca co chwilę instrukcję „jeśli czujnik pokazuje mniej niż 21°C, włącz przekaźnik numer 4”.
Danfoss sam przewiduje integrację głównego sterownika z kompatybilną bramką Zigbee.
Natomiast jeszcze raz podkreślę: przed zakupem do konkretnego domu sprawdziłbym dokładnie wariant sterownika, rodzaj termostatów i siłowników oraz interesujące Pana funkcje dostępne w obecnej wersji Zigbee2MQTT.
To, że urządzenie ma dobrą integrację z HA, nie powinno być jedynym argumentem za wyborem całego systemu ogrzewania.
Uponor Smatrix Base PRO X-148
Uponor, którego ma Pan na swojej liście, również jest bardzo ciekawy i wcale bym go z dalszego porównania nie usuwał.
Szczególnie interesujący jest właśnie X-148, ponieważ producent wprost przewiduje integrację z systemem BMS przez Modbus RTU. Sterownik umożliwia monitoring i sterowanie parametrami systemu, w tym nastawami i temperaturami pomieszczeń.
To jest bardzo cenna cecha.
Modbus jest otwartym, lokalnym sposobem komunikacji. Nie potrzebujemy do niego chmury producenta. Home Assistant ma obsługę Modbus, więc technicznie można zbudować lokalną integrację właśnie w ten sposób.
Różnica względem Icon2 jest taka, że nie dostajemy tutaj koniecznie gotowego urządzenia w Zigbee2MQTT, które po sparowaniu tworzy nam od razu wszystkie potrzebne encje. Trzeba znać mapę rejestrów i skonfigurować komunikację Modbus.
Z punktu widzenia osoby technicznej nie jest to wielki problem. Z punktu widzenia kogoś, kto chce po prostu kupić urządzenie, dodać integrację i zobaczyć osiem termostatów w HA, różnica jest już zauważalna.
Jest jeszcze drugi ciekawy wątek związany z Uponorem.
Dla systemu Uponor Smatrix Base Pulse ESPHome ma obecnie własny komponent uponor_smatrix. ESP32 z konwerterem RS485 można podłączyć bezpośrednio do magistrali termostatów. ESPHome wykrywa urządzenia i może wystawić do HA encje climate oraz między innymi temperaturę, wilgotność, temperaturę zewnętrznego czujnika i nastawę.
To nie jest dokładnie X-148, o którym Pan pisał, więc nie mieszałbym tych dwóch rozwiązań. Pokazuje jednak bardzo ciekawą rzecz: system Uponora daje spore możliwości integracyjne bez konieczności uzależniania właściwego ogrzewania od HA.
Uponor zdecydowanie pozostawiłbym więc na krótkiej liście.
Homematic IP Wired FALMOT-C12
Tutaj jest ważna różnica względem KAN-therm i klasycznych listew.
FALMOT-C12 nie jest typową listwą, do której podłączamy zwykłe termoelektryczne siłowniki 230 V NC.
System jest zaprojektowany do współpracy z własnymi napędami silnikowymi Homematic IP. Sterownik obsługuje do 12 obiegów, a napęd reguluje położenie zaworu płynniej niż klasyczny siłownik pracujący w modelu otwarty/zamknięty.
Same napędy są przeznaczone między innymi do zaworów M30x1,5, więc mechanicznie jest to interesujące w kontekście typowych rozdzielaczy.
Trzeba jednak mieć świadomość, że wybierając FALMOT, wchodzimy głębiej w ekosystem Homematic IP.
To nie jest po prostu zamiennik listwy, do której pozostawiamy wszystkie dotychczasowe standardowe siłowniki.
Z punktu widzenia Home Assistant Homematic jest bardzo ciekawy, ponieważ można zbudować integrację całkowicie lokalną poprzez CCU/OpenCCU. Home Assistant komunikuje się wtedy dwukierunkowo z centralą po lokalnych interfejsach, bez konieczności korzystania z chmurowego Homematic IP Access Point.
OpenCCU można nawet uruchomić jako dodatek do Home Assistant.
Z punktu widzenia Pana wymagań jest więc ciekawie:
ogrzewanie może być rozwiązane w ramach ekosystemu Homematic,
a Home Assistant może komunikować się z nim lokalnie.
Natomiast architektura robi się bardziej rozbudowana niż przy prostym „sterownik ogrzewania + Zigbee”.
Jeżeli głównym celem jest wykorzystanie standardowych siłowników 230 V, warto spojrzeć również na inne listwy Homematic, np. FAL230-C10. Sam FALMOT-C12 jest trochę inną filozofią, ponieważ producent wykorzystuje własne napędy silnikowe. Porównanie Homematic pokazuje tę różnicę wprost: FALMOT pracuje z napędami motorowymi i ciągłą regulacją zaworu, natomiast klasyczna FAL230 korzysta z siłowników termicznych 230 V.
Czyli również tego rozwiązania bym nie skreślał, ale trzeba porównywać cały system, a nie samą cenę listwy.
TECH Sinum
TECH jest szczególnie interesujący dlatego, że mamy do czynienia z polskim producentem i dość rozbudowanym ekosystemem ogrzewania.
Przyglądałem się dokładniej między innymi L-8e i Sinum.
Samo Sinum ma dziś dużo bardziej otwarte możliwości komunikacyjne, niż mogłoby się na początku wydawać. Producent udostępnia lokalne REST API zgodne z OpenAPI 3.0. API pozwala zarówno odczytać dane urządzeń, jak i zmieniać ich parametry. W oficjalnej dokumentacji jest nawet przykład odczytu termostatu z temperaturą aktualną, temperaturą zadaną i stanem grzania oraz zmiany temperatury zadanej metodą PATCH.
Sinum obsługuje również MQTT.
Czyli technicznie mamy bardzo dobrą podstawę do całkowicie lokalnej integracji.
Problem widzę bardziej w warstwie wygody.
Nie mamy dziś takiego scenariusza jak w przypadku Icon2 i Zigbee2MQTT, gdzie wybieramy urządzenie z listy wspieranych modeli i dostajemy gotowy zestaw encji.
Przy Sinum integrację z HA trzeba bardziej świadomie zbudować na REST API lub MQTT.
Da się to zrobić. Nawet bardzo dobrze.
Ale dla przeciętnego użytkownika jest to po prostu więcej pracy.
Ciekawa jest także możliwość połączenia L-8e z Sinum. TECH ma do tego oficjalne oprogramowanie. Trzeba jednak wiedzieć, że przejście L-8e na firmware Sinum usuwa dotychczasowe ustawienia, wymaga ponownego dodania urządzeń bezprzewodowych i zmienia część możliwości sterownika. Producent opisuje tę procedurę wprost.
Dlatego również Sinum traktowałbym jako realnego kandydata, ale nie powiedziałbym dziś, że jest to najprostsza droga, jeśli priorytetem numer jeden ma być wygodna integracja z Home Assistant.
Zaletą jest natomiast oficjalne lokalne API. To bardzo ważne, bo nawet jeśli dzisiaj nie ma idealnej gotowej integracji HA, mamy stabilny punkt, na którym można własną integrację oprzeć.
SALUS KL08RF + UGE600
SALUS jest dobrym przykładem tego, że dwa Pana wymagania trzeba rozpatrywać osobno.
Sama listwa KL08RF potrafi działać jako normalna automatyka ogrzewania podłogowego. Ma wyjście dla pompy oraz beznapięciowe wyjście Boiler dla źródła ciepła. Producent przewiduje także opóźnienie startu pompy i źródła po zgłoszeniu zapotrzebowania przez strefę.
SALUS pozwala również zbudować system działający offline. W trybie offline listwa i termostaty mogą korzystać z koordynatora CO10RF bez dostępu do Internetu.
Czyli pierwszą część Pana wymagania da się spełnić bardzo dobrze.
Natomiast przy drugim wymaganiu, czyli lokalnej, wygodnej i dwukierunkowej integracji z Home Assistant, sytuacja robi się mniej atrakcyjna.
UGE600 jest przede wszystkim bramką własnego ekosystemu SALUS. Nie znalazłem tutaj takiej ścieżki integracji z HA, którą postawiłbym na równi z lokalnym Modbusem Uponora, CCU/OpenCCU w Homematic czy bezpośrednią obsługą Icon2 w Zigbee2MQTT.
Na forum HA temat bezpośredniego połączenia UGE600 i KL08RF pojawia się od lat i nadal nie wygląda to jak ustandaryzowana, oczywista lokalna integracja.
Jeżeli więc warunek „bez chmury i dwukierunkowo z HA” jest dla Pana twardy, to właśnie tutaj widziałbym największe „ale”.
A co z rozwiązaniem własnym na ESP32 i ESPHome?
Technicznie można pójść jeszcze inną drogą.
Możemy zbudować własną listwę przy rozdzielaczu na ESP32.
ESP32 może mieć osiem czy dwanaście wyjść sterujących siłownikami, osobne wyjście pompy obiegowej i osobny przekaźnik z bezpotencjałowym stykiem do pompy ciepła.
Z punktu widzenia Home Assistant byłoby to wręcz idealne.
Wszystkie strefy, przekaźniki i stany możemy wystawić przez ESPHome. Możemy dowolnie zaprogramować opóźnienia, minimalny czas pracy pompy, wyłączenie po zamknięciu ostatniej strefy, zabezpieczenia po restarcie i diagnostykę.
Możemy wykorzystać dowolne czujniki temperatury już obecne w Home Assistant.
Ale tu pojawia się dokładnie problem, o którym pisał Pan w pierwszej wiadomości.
Jeżeli zrobimy prostą wersję takiego rozwiązania, będzie ono zależne od Home Assistant.
Schemat wygląda wtedy mniej więcej tak:
czujnik temperatury → Zigbee2MQTT → Home Assistant → automatyzacja → ESPHome → ESP32 → przekaźnik → siłownik.
Jeżeli Home Assistant przestanie działać, ESP32 nadal będzie żył, ale nie będzie miał „mózgu”, który podejmuje decyzję o temperaturze pomieszczenia.
Można oczywiście przenieść część logiki do ESPHome i zbudować prawdziwy autonomiczny sterownik. Wtedy jednak przestajemy robić prosty projekt DIY i zaczynamy projektować własną automatykę ogrzewania, która musi poprawnie zachować się przy utracie czujnika, braku komunikacji, restarcie, uszkodzeniu wyjścia, zaniku zasilania i wielu innych sytuacjach.
Da się to zrobić i jest to bardzo ciekawy projekt.
Sam planuję ten wariant szerzej pokazać w osobnym LAB-ie, właśnie w zestawieniu z profesjonalnym sterownikiem.
Natomiast do nowo budowanego domu, jeśli nie czuje się Pan jeszcze gotowy na projektowanie własnego sterownika odpowiedzialnego za ogrzewanie, wcale nie namawiałbym do zaczynania od ESP32.
Można wrócić do tego później.
Co więc wynika z całego porównania?
Na tym etapie nie wskazałbym jednego zwycięzcy.
Danfoss Icon2 jest interesujący dlatego, że łączy autonomiczne sterowanie ogrzewaniem z dość bezpośrednią integracją przez Zigbee2MQTT. Nie mam jednak jeszcze własnego stanowiska Icon2 i nie chcę polecać go Panu wyłącznie na podstawie dokumentacji.
Uponor Smatrix Base PRO X-148 bardzo podoba mi się od strony technicznej ze względu na natywny Modbus RTU. Integracja z HA wymaga więcej konfiguracji, ale opiera się na normalnym, lokalnym protokole.
Homematic IP Wired FALMOT-C12 daje lokalną integrację przez CCU/OpenCCU i bardzo ciekawy sposób ciągłego sterowania zaworami, ale wymaga spojrzenia na cały ekosystem Homematic i własne napędy, a nie tylko na samą listwę.
TECH Sinum ma już oficjalne lokalne REST API i MQTT, więc technicznie można zrobić bardzo dobrą integrację. Jest tylko mniej gotowa po stronie Home Assistant i wymaga więcej własnej konfiguracji.
SALUS KL08RF bardzo dobrze radzi sobie jako samodzielna automatyka podłogówki, natomiast najmniej przekonuje mnie obecnie właśnie w tej części, na której Panu zależy, czyli w prostej, lokalnej i dwukierunkowej integracji z HA.
Czyli Pana wcześniejszy research był jak najbardziej sensowny. Każde z tych rozwiązań rzeczywiście ma jakieś „ale”.
I dlatego Icon2 warto dopisać do listy, ale niekoniecznie od razu ją zamykać.
Gdybym był teraz na Pana etapie budowy
Nie kupowałbym jeszcze listwy tylko na podstawie tabeli funkcji.
Najpierw zamknąłbym projekt całej instalacji grzewczej.
Potrzebujemy znać model pompy ciepła, liczbę rozdzielaczy, liczbę pętli, przypisanie pętli do pomieszczeń, sposób zapewnienia minimalnego przepływu, napięcie i typ siłowników oraz odpowiedź na pytanie, czy pompa będzie również realizowała chłodzenie.
Dopiero później dobrałbym automatykę.
Jeśli dom jest jeszcze na etapie projektu, zrobiłbym też jedną rzecz, która kosztuje dziś bardzo mało, a może za kilka lat oszczędzić ogrom pracy: doprowadziłbym przewody do miejsc termostatów nawet wtedy, gdy pierwszy wybrany system będzie bezprzewodowy.
Jeżeli zdecyduje się Pan na bezprzewodowe termostaty Icon2, przewody po prostu pozostaną niewykorzystane.
Jeżeli za osiem lat zmieni Pan automatykę na system przewodowy, przewody będą już w ścianach.
Przy rozdzielaczu również zostawiłbym zapas miejsca, zasilania i przewodów do pomieszczenia technicznego.
Przewody są dziś tanie.
Gotowe ściany już nie.
Jeszcze jedna uwaga dotycząca Home Assistant
Przy tak ważnych instalacjach jak ogrzewanie bardzo staram się rozdzielać dwie rzeczy:
integrację i sterowanie podstawowe.
Integracja oznacza dla mnie:
widzę temperaturę w HA,
widzę temperaturę zadaną,
mogę zmienić nastawę,
mogę zrobić tryb urlopowy,
mogę zapisywać historię,
mogę powiązać ogrzewanie z innymi informacjami w domu.
Nie oznacza natomiast, że Home Assistant co trzy minuty musi podejmować decyzję, czy włączyć fizyczny siłownik.
Jeśli system ogrzewania potrafi robić to sam, dla mnie jest to zaleta, a nie ograniczenie Home Assistant.
HA powinien być tutaj warstwą nadrzędną, a nie pojedynczym punktem awarii całego ogrzewania.
Co dalej?
Temat jest na tyle szeroki, że po Pana pytaniu zdecydowałem się potraktować go jako materiał na osobny praktyczny LAB.
Chcę w nim przejść przez podłogówkę od podstaw: rozdzielacz, pętle, przepływy, siłowniki 230/24 V, NC/NO, współpracę z pompą ciepła, autonomiczną listwę strefową, integrację z Home Assistant oraz wariant własny na ESP32 i ESPHome.
Icon2 jest jednym z kandydatów do fizycznego stanowiska testowego, ale zanim powiem w kursie „to rozwiązanie działa tak i tak”, chcę mieć sterownik na stole, podłączone termostaty i siłowniki i samemu sprawdzić zachowanie całego układu, również po wyłączeniu Home Assistant.
Myślę, że to będzie znacznie wartościowsze niż kolejny artykuł oparty tylko na dokumentacji producentów.
Jeżeli będzie Pan mógł, proszę dopisać jeszcze w tym wątku dokładny model planowanej pompy ciepła, liczbę pomieszczeń/stref, przybliżoną liczbę pętli oraz informację, czy instalacja jest już zaprojektowana na siłowniki 230 V czy 24 V.
Wtedy będziemy mogli zejść o poziom niżej i zastanowić się już nie nad tym, „jaka listwa jest dobra”, tylko jaka architektura będzie rozsądna w Pana konkretnym domu.
Jeżeli chodzi o płatne konsultacje, na ten moment ich nie prowadzę. Chętnie natomiast będę kontynuował ten temat tutaj. Dzięki temu odpowiedź zostanie również dla innych osób, które za pół roku trafią dokładnie na ten sam problem.
I dziękuję jeszcze raz za pytanie. Dzięki niemu temat ogrzewania podłogowego na pewno zostanie w kursie rozwinięty znacznie szerzej.