#Home Assistant
Question

Ogrzewanie podłogowe: czy jest gotowe rozwiązanie?

Author: Władysław · 6 posts · 0 views

#1

Panie Marku,

z dużą przyjemnością odkryłem Pana kurs i przerobiłem moduł o komforcie cieplnym. Świetnie poukrładana wiedza, ale akurat mojego przypadku tam nie znalazłem: moduł dotyczy głównie grzejników i głowic TRV, a rozdzielacz podłogówki pojawia się tylko na marginesie.

Buduję dom. Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacz KAN-therm, siłowniki standardowe M30x1,5, źródło to pompa ciepła.

Szukam listwy strefowej przy rozdzielaczu, która spełnia dwa warunki naraz:

  • pełna regulacja lokalnie i bez HA: zbiera zapotrzebowanie ze stref, steruje pompą obiegową, daje styk beznapięciowy do źródła;

  • dwukierunkowa integracja z Home Assistant bez chmury: odczyt stref i zmiana nastaw z HA.

Rodzima automatyka KAN-therm odpada: BASIC+ nie daje HA żadnego wglądu, a SMART ma zamkniętą komunikację.

Czy zna Pan gotowe rozwiązanie, które to łączy? A jeśli temat jest szerszy niż odpowiedź w wiadomości: czy oferuje Pan konsultacje płatne? Chętnie skorzystam.

Pozdrawiam

Władysław

#2

Panie Władysławie,

dziękuję za bardzo dobre pytanie. Przy okazji trafił Pan w lukę w module o komforcie cieplnym. Rzeczywiście skupiłem się tam przede wszystkim na grzejnikach, głowicach TRV i sterowaniu temperaturą w pomieszczeniach, natomiast klasyczne wodne ogrzewanie podłogowe z rozdzielaczem, siłownikami i pompą ciepła zasługuje na osobne, znacznie szersze omówienie.

Po Pana wiadomości przyjrzałem się temu tematowi dokładniej również pod kątem kilku systemów, które Pan wymienił. I od razu najważniejszy wniosek: nie szukałbym po prostu „listwy do Home Assistant”. Szukałbym przede wszystkim dobrego, samodzielnego sterownika ogrzewania podłogowego, który potrafi działać bez Home Assistant, a dopiero w drugiej kolejności sprawdzałbym, czy możemy lokalnie dostać się do niego z HA.

To pozornie niewielka różnica, ale w praktyce bardzo ważna.

W takim systemie termostat w salonie powinien nadal mierzyć temperaturę, listwa powinna nadal otwierać odpowiednie pętle, uruchamiać pompę obiegową i zgłaszać zapotrzebowanie do źródła ciepła nawet wtedy, kiedy wyłączymy serwer Home Assistant, zrestartujemy Zigbee2MQTT albo będziemy przez godzinę aktualizować całą automatykę.

Home Assistant może być świetnym miejscem do podglądu temperatur, historii, zmiany nastaw, trybu nieobecności czy późniejszych automatyzacji. Nie chciałbym jednak, żeby był jedynym elementem decydującym o tym, czy zimą ogrzewanie domu w ogóle zadziała.

I dokładnie tak rozumiem dwa wymagania, które Pan postawił.

Najpierw jedna ważna rzecz o siłownikach M30x1,5

Samo M30x1,5 jeszcze nie wystarcza do dobrania listwy.

Ten parametr mówi nam przede wszystkim o sposobie mechanicznego połączenia siłownika z zaworem na rozdzielaczu. Nadal potrzebujemy wiedzieć, czy siłowniki będą na 230 V czy 24 V oraz czy są typu NC czy NO.

NC oznacza najczęściej stosowany wariant normalnie zamknięty. Bez zasilania pętla pozostaje zamknięta, a po podaniu napięcia siłownik zaczyna ją otwierać.

NO działa odwrotnie.

Warto też znać pobór mocy konkretnego siłownika i sprawdzić zgodność mechaniczną z zaworem KAN-therm. Sam gwint M30x1,5 bardzo pomaga, ale przed zakupem całego systemu i kilkunastu siłowników sprawdziłbym jeszcze dokładnie geometrię zaworu i wymagany skok.

To będzie ważne chociażby przy Danfoss Icon2, ponieważ występują odmiany przeznaczone dla siłowników 230 V i 24 V.

Druga ważniejsza rzecz: pompa ciepła zmienia trochę podejście do strefowania

Przy kotle często przyjmuje się dość prosty sposób myślenia: pomieszczenie potrzebuje ciepła, więc otwieramy pętlę i uruchamiamy źródło.

Przy pompie ciepła trzeba podejść do tego ostrożniej.

Podłogówka ma dużą bezwładność, a pompa ciepła zazwyczaj najlepiej czuje się przy długiej, spokojnej pracy i odpowiednim przepływie wody. Zamknięcie przez automatykę siedmiu z ośmiu pętli może być z punktu widzenia temperatury pokojowej całkowicie logiczne, ale niekoniecznie będzie dobre dla hydrauliki instalacji i samej pompy.

Dlatego zanim automatykę dopuści się do swobodnego zamykania kolejnych pętli, trzeba sprawdzić wymagania konkretnej pompy ciepła: minimalny wymagany przepływ, minimalną objętość wody w instalacji, sposób pracy pompy obiegowej, regulację pogodową i zalecenia producenta dotyczące strefowania.

Może się okazać, że część instalacji powinna pozostać zawsze otwarta. W innym projekcie problem rozwiązuje odpowiednia hydraulika lub bufor. Jeszcze w innym sterowanie pomieszczeniami jest tylko delikatną korektą, a główną regulację nadal wykonuje pompa ciepła na podstawie krzywej grzewczej.

Dlatego nie traktowałbym listwy strefowej jako elementu całkowicie niezależnego od projektu źródła ciepła.

To jest też powód, dla którego przed zakupem chętnie poznałbym później dokładny model pompy, liczbę pomieszczeń, liczbę pętli i sposób wykonania instalacji.

Danfoss Icon2

To rozwiązanie, którego wcześniej Panu wskazałem, nadal uważam za warte dokładnego sprawdzenia. Nie chcę jednak, żeby zostało to odebrane jako rekomendacja „proszę kupić Icon2”.

Nie mam tego sterownika u siebie i nie wykonywałem na nim własnego wdrożenia. Znam go z dokumentacji technicznej, dokumentacji integracji i rozmów z osobami, które miały z tym systemem kontakt. Dlatego na tym etapie traktuję Icon2 jako jednego z ciekawszych kandydatów, a nie jako zwycięzcę porównania.

Od strony samego ogrzewania jego architektura dobrze odpowiada temu, czego Pan szuka.

Icon2 jest samodzielnym sterownikiem ogrzewania podłogowego. W pomieszczeniach pracują jego termostaty lub czujniki pokojowe, a sterownik główny znajduje się przy rozdzielaczu. Do niego przypisuje się poszczególne strefy i wyjścia siłowników.

Jeżeli salon ma trzy pętle, nie musimy mieć trzech czujników temperatury. Jeden termostat w salonie może odpowiadać za strefę, do której przypisane są trzy wyjścia siłowników.

Home Assistant nie dostarcza wtedy sterownikowi podstawowej informacji o temperaturze.

Jeżeli HA zostanie wyłączony, termostat nadal mierzy temperaturę i komunikuje się z systemem Icon2, a sterownik nadal realizuje regulację.

To jest właśnie model, którego szukamy.

Danfoss podaje dla głównego sterownika do 15 kanałów/siłowników. System obsługuje zarówno NC, jak i NO, ma automatyczne równoważenie PWM+, sterowanie pompą obiegową oraz wyjście sygnału zapotrzebowania na ciepło, które może być wykorzystane z przekaźnikiem bezpotencjałowym. Dostępne są odmiany dla siłowników 230 V oraz 24 V.

Przy wersji 230 V dokumentacja pokazuje także wyjście dla pompy obiegowej oraz osobny przekaźnik NO/NC/COM, czyli dokładnie elementy, których oczekiwalibyśmy od normalnej listwy przy rozdzielaczu.

Są wersje Basic i Advanced. Nie zakładałbym automatycznie, że potrzebuje Pan droższej Advanced. Basic jest przeznaczony do typowego ogrzewania podłogowego i ma podstawowe funkcje, których potrzebujemy. Advanced rozszerza możliwości między innymi o bardziej złożone konfiguracje grzania/chłodzenia i kontrolę temperatury zasilania.

Warto to dobrać dopiero do konkretnego projektu instalacji.

A gdzie w tym wszystkim Home Assistant?

Tu Icon2 robi się dla nas szczególnie interesujący.

Sterownik jest urządzeniem obsługiwanym przez Zigbee2MQTT. Obecna definicja Icon2 w Z2M udostępnia między innymi aktualną temperaturę, temperaturę zadaną, stan pracy ogrzewania, stany wyjść, temperaturę i wilgotność, heat_supply_request, informacje o stanie systemu oraz część parametrów związanych z czujnikiem podłogi. Temperatura zadana może być również zmieniana od strony integracji.

Czyli idea jest taka:

termostat pokojowy i Icon2 tworzą właściwy system regulacji ogrzewania.

Home Assistant dołącza do niego z boku.

W HA widzimy przykładowo, że w salonie jest 20,4°C, temperatura zadana wynosi 21°C, a strefa aktualnie grzeje. Jeżeli zmienimy z HA temperaturę zadaną na 20°C, zmieniamy nastawę systemu Icon2, ale nie przejmujemy całego procesu sterowania.

To dla mnie znacznie lepsze niż automatyzacja w HA wykonująca co chwilę instrukcję „jeśli czujnik pokazuje mniej niż 21°C, włącz przekaźnik numer 4”.

Danfoss sam przewiduje integrację głównego sterownika z kompatybilną bramką Zigbee.

Natomiast jeszcze raz podkreślę: przed zakupem do konkretnego domu sprawdziłbym dokładnie wariant sterownika, rodzaj termostatów i siłowników oraz interesujące Pana funkcje dostępne w obecnej wersji Zigbee2MQTT.

To, że urządzenie ma dobrą integrację z HA, nie powinno być jedynym argumentem za wyborem całego systemu ogrzewania.

Uponor Smatrix Base PRO X-148

Uponor, którego ma Pan na swojej liście, również jest bardzo ciekawy i wcale bym go z dalszego porównania nie usuwał.

Szczególnie interesujący jest właśnie X-148, ponieważ producent wprost przewiduje integrację z systemem BMS przez Modbus RTU. Sterownik umożliwia monitoring i sterowanie parametrami systemu, w tym nastawami i temperaturami pomieszczeń.

To jest bardzo cenna cecha.

Modbus jest otwartym, lokalnym sposobem komunikacji. Nie potrzebujemy do niego chmury producenta. Home Assistant ma obsługę Modbus, więc technicznie można zbudować lokalną integrację właśnie w ten sposób.

Różnica względem Icon2 jest taka, że nie dostajemy tutaj koniecznie gotowego urządzenia w Zigbee2MQTT, które po sparowaniu tworzy nam od razu wszystkie potrzebne encje. Trzeba znać mapę rejestrów i skonfigurować komunikację Modbus.

Z punktu widzenia osoby technicznej nie jest to wielki problem. Z punktu widzenia kogoś, kto chce po prostu kupić urządzenie, dodać integrację i zobaczyć osiem termostatów w HA, różnica jest już zauważalna.

Jest jeszcze drugi ciekawy wątek związany z Uponorem.

Dla systemu Uponor Smatrix Base Pulse ESPHome ma obecnie własny komponent uponor_smatrix. ESP32 z konwerterem RS485 można podłączyć bezpośrednio do magistrali termostatów. ESPHome wykrywa urządzenia i może wystawić do HA encje climate oraz między innymi temperaturę, wilgotność, temperaturę zewnętrznego czujnika i nastawę.

To nie jest dokładnie X-148, o którym Pan pisał, więc nie mieszałbym tych dwóch rozwiązań. Pokazuje jednak bardzo ciekawą rzecz: system Uponora daje spore możliwości integracyjne bez konieczności uzależniania właściwego ogrzewania od HA.

Uponor zdecydowanie pozostawiłbym więc na krótkiej liście.

Homematic IP Wired FALMOT-C12

Tutaj jest ważna różnica względem KAN-therm i klasycznych listew.

FALMOT-C12 nie jest typową listwą, do której podłączamy zwykłe termoelektryczne siłowniki 230 V NC.

System jest zaprojektowany do współpracy z własnymi napędami silnikowymi Homematic IP. Sterownik obsługuje do 12 obiegów, a napęd reguluje położenie zaworu płynniej niż klasyczny siłownik pracujący w modelu otwarty/zamknięty.

Same napędy są przeznaczone między innymi do zaworów M30x1,5, więc mechanicznie jest to interesujące w kontekście typowych rozdzielaczy.

Trzeba jednak mieć świadomość, że wybierając FALMOT, wchodzimy głębiej w ekosystem Homematic IP.

To nie jest po prostu zamiennik listwy, do której pozostawiamy wszystkie dotychczasowe standardowe siłowniki.

Z punktu widzenia Home Assistant Homematic jest bardzo ciekawy, ponieważ można zbudować integrację całkowicie lokalną poprzez CCU/OpenCCU. Home Assistant komunikuje się wtedy dwukierunkowo z centralą po lokalnych interfejsach, bez konieczności korzystania z chmurowego Homematic IP Access Point.

OpenCCU można nawet uruchomić jako dodatek do Home Assistant.

Z punktu widzenia Pana wymagań jest więc ciekawie:

ogrzewanie może być rozwiązane w ramach ekosystemu Homematic,

a Home Assistant może komunikować się z nim lokalnie.

Natomiast architektura robi się bardziej rozbudowana niż przy prostym „sterownik ogrzewania + Zigbee”.

Jeżeli głównym celem jest wykorzystanie standardowych siłowników 230 V, warto spojrzeć również na inne listwy Homematic, np. FAL230-C10. Sam FALMOT-C12 jest trochę inną filozofią, ponieważ producent wykorzystuje własne napędy silnikowe. Porównanie Homematic pokazuje tę różnicę wprost: FALMOT pracuje z napędami motorowymi i ciągłą regulacją zaworu, natomiast klasyczna FAL230 korzysta z siłowników termicznych 230 V.

Czyli również tego rozwiązania bym nie skreślał, ale trzeba porównywać cały system, a nie samą cenę listwy.

TECH Sinum

TECH jest szczególnie interesujący dlatego, że mamy do czynienia z polskim producentem i dość rozbudowanym ekosystemem ogrzewania.

Przyglądałem się dokładniej między innymi L-8e i Sinum.

Samo Sinum ma dziś dużo bardziej otwarte możliwości komunikacyjne, niż mogłoby się na początku wydawać. Producent udostępnia lokalne REST API zgodne z OpenAPI 3.0. API pozwala zarówno odczytać dane urządzeń, jak i zmieniać ich parametry. W oficjalnej dokumentacji jest nawet przykład odczytu termostatu z temperaturą aktualną, temperaturą zadaną i stanem grzania oraz zmiany temperatury zadanej metodą PATCH.

Sinum obsługuje również MQTT.

Czyli technicznie mamy bardzo dobrą podstawę do całkowicie lokalnej integracji.

Problem widzę bardziej w warstwie wygody.

Nie mamy dziś takiego scenariusza jak w przypadku Icon2 i Zigbee2MQTT, gdzie wybieramy urządzenie z listy wspieranych modeli i dostajemy gotowy zestaw encji.

Przy Sinum integrację z HA trzeba bardziej świadomie zbudować na REST API lub MQTT.

Da się to zrobić. Nawet bardzo dobrze.

Ale dla przeciętnego użytkownika jest to po prostu więcej pracy.

Ciekawa jest także możliwość połączenia L-8e z Sinum. TECH ma do tego oficjalne oprogramowanie. Trzeba jednak wiedzieć, że przejście L-8e na firmware Sinum usuwa dotychczasowe ustawienia, wymaga ponownego dodania urządzeń bezprzewodowych i zmienia część możliwości sterownika. Producent opisuje tę procedurę wprost.

Dlatego również Sinum traktowałbym jako realnego kandydata, ale nie powiedziałbym dziś, że jest to najprostsza droga, jeśli priorytetem numer jeden ma być wygodna integracja z Home Assistant.

Zaletą jest natomiast oficjalne lokalne API. To bardzo ważne, bo nawet jeśli dzisiaj nie ma idealnej gotowej integracji HA, mamy stabilny punkt, na którym można własną integrację oprzeć.

SALUS KL08RF + UGE600

SALUS jest dobrym przykładem tego, że dwa Pana wymagania trzeba rozpatrywać osobno.

Sama listwa KL08RF potrafi działać jako normalna automatyka ogrzewania podłogowego. Ma wyjście dla pompy oraz beznapięciowe wyjście Boiler dla źródła ciepła. Producent przewiduje także opóźnienie startu pompy i źródła po zgłoszeniu zapotrzebowania przez strefę.

SALUS pozwala również zbudować system działający offline. W trybie offline listwa i termostaty mogą korzystać z koordynatora CO10RF bez dostępu do Internetu.

Czyli pierwszą część Pana wymagania da się spełnić bardzo dobrze.

Natomiast przy drugim wymaganiu, czyli lokalnej, wygodnej i dwukierunkowej integracji z Home Assistant, sytuacja robi się mniej atrakcyjna.

UGE600 jest przede wszystkim bramką własnego ekosystemu SALUS. Nie znalazłem tutaj takiej ścieżki integracji z HA, którą postawiłbym na równi z lokalnym Modbusem Uponora, CCU/OpenCCU w Homematic czy bezpośrednią obsługą Icon2 w Zigbee2MQTT.

Na forum HA temat bezpośredniego połączenia UGE600 i KL08RF pojawia się od lat i nadal nie wygląda to jak ustandaryzowana, oczywista lokalna integracja.

Jeżeli więc warunek „bez chmury i dwukierunkowo z HA” jest dla Pana twardy, to właśnie tutaj widziałbym największe „ale”.

A co z rozwiązaniem własnym na ESP32 i ESPHome?

Technicznie można pójść jeszcze inną drogą.

Możemy zbudować własną listwę przy rozdzielaczu na ESP32.

ESP32 może mieć osiem czy dwanaście wyjść sterujących siłownikami, osobne wyjście pompy obiegowej i osobny przekaźnik z bezpotencjałowym stykiem do pompy ciepła.

Z punktu widzenia Home Assistant byłoby to wręcz idealne.

Wszystkie strefy, przekaźniki i stany możemy wystawić przez ESPHome. Możemy dowolnie zaprogramować opóźnienia, minimalny czas pracy pompy, wyłączenie po zamknięciu ostatniej strefy, zabezpieczenia po restarcie i diagnostykę.

Możemy wykorzystać dowolne czujniki temperatury już obecne w Home Assistant.

Ale tu pojawia się dokładnie problem, o którym pisał Pan w pierwszej wiadomości.

Jeżeli zrobimy prostą wersję takiego rozwiązania, będzie ono zależne od Home Assistant.

Schemat wygląda wtedy mniej więcej tak:

czujnik temperatury → Zigbee2MQTT → Home Assistant → automatyzacja → ESPHome → ESP32 → przekaźnik → siłownik.

Jeżeli Home Assistant przestanie działać, ESP32 nadal będzie żył, ale nie będzie miał „mózgu”, który podejmuje decyzję o temperaturze pomieszczenia.

Można oczywiście przenieść część logiki do ESPHome i zbudować prawdziwy autonomiczny sterownik. Wtedy jednak przestajemy robić prosty projekt DIY i zaczynamy projektować własną automatykę ogrzewania, która musi poprawnie zachować się przy utracie czujnika, braku komunikacji, restarcie, uszkodzeniu wyjścia, zaniku zasilania i wielu innych sytuacjach.

Da się to zrobić i jest to bardzo ciekawy projekt.

Sam planuję ten wariant szerzej pokazać w osobnym LAB-ie, właśnie w zestawieniu z profesjonalnym sterownikiem.

Natomiast do nowo budowanego domu, jeśli nie czuje się Pan jeszcze gotowy na projektowanie własnego sterownika odpowiedzialnego za ogrzewanie, wcale nie namawiałbym do zaczynania od ESP32.

Można wrócić do tego później.

Co więc wynika z całego porównania?

Na tym etapie nie wskazałbym jednego zwycięzcy.

Danfoss Icon2 jest interesujący dlatego, że łączy autonomiczne sterowanie ogrzewaniem z dość bezpośrednią integracją przez Zigbee2MQTT. Nie mam jednak jeszcze własnego stanowiska Icon2 i nie chcę polecać go Panu wyłącznie na podstawie dokumentacji.

Uponor Smatrix Base PRO X-148 bardzo podoba mi się od strony technicznej ze względu na natywny Modbus RTU. Integracja z HA wymaga więcej konfiguracji, ale opiera się na normalnym, lokalnym protokole.

Homematic IP Wired FALMOT-C12 daje lokalną integrację przez CCU/OpenCCU i bardzo ciekawy sposób ciągłego sterowania zaworami, ale wymaga spojrzenia na cały ekosystem Homematic i własne napędy, a nie tylko na samą listwę.

TECH Sinum ma już oficjalne lokalne REST API i MQTT, więc technicznie można zrobić bardzo dobrą integrację. Jest tylko mniej gotowa po stronie Home Assistant i wymaga więcej własnej konfiguracji.

SALUS KL08RF bardzo dobrze radzi sobie jako samodzielna automatyka podłogówki, natomiast najmniej przekonuje mnie obecnie właśnie w tej części, na której Panu zależy, czyli w prostej, lokalnej i dwukierunkowej integracji z HA.

Czyli Pana wcześniejszy research był jak najbardziej sensowny. Każde z tych rozwiązań rzeczywiście ma jakieś „ale”.

I dlatego Icon2 warto dopisać do listy, ale niekoniecznie od razu ją zamykać.

Gdybym był teraz na Pana etapie budowy

Nie kupowałbym jeszcze listwy tylko na podstawie tabeli funkcji.

Najpierw zamknąłbym projekt całej instalacji grzewczej.

Potrzebujemy znać model pompy ciepła, liczbę rozdzielaczy, liczbę pętli, przypisanie pętli do pomieszczeń, sposób zapewnienia minimalnego przepływu, napięcie i typ siłowników oraz odpowiedź na pytanie, czy pompa będzie również realizowała chłodzenie.

Dopiero później dobrałbym automatykę.

Jeśli dom jest jeszcze na etapie projektu, zrobiłbym też jedną rzecz, która kosztuje dziś bardzo mało, a może za kilka lat oszczędzić ogrom pracy: doprowadziłbym przewody do miejsc termostatów nawet wtedy, gdy pierwszy wybrany system będzie bezprzewodowy.

Jeżeli zdecyduje się Pan na bezprzewodowe termostaty Icon2, przewody po prostu pozostaną niewykorzystane.

Jeżeli za osiem lat zmieni Pan automatykę na system przewodowy, przewody będą już w ścianach.

Przy rozdzielaczu również zostawiłbym zapas miejsca, zasilania i przewodów do pomieszczenia technicznego.

Przewody są dziś tanie.

Gotowe ściany już nie.

Jeszcze jedna uwaga dotycząca Home Assistant

Przy tak ważnych instalacjach jak ogrzewanie bardzo staram się rozdzielać dwie rzeczy:

integrację i sterowanie podstawowe.

Integracja oznacza dla mnie:

widzę temperaturę w HA,

widzę temperaturę zadaną,

mogę zmienić nastawę,

mogę zrobić tryb urlopowy,

mogę zapisywać historię,

mogę powiązać ogrzewanie z innymi informacjami w domu.

Nie oznacza natomiast, że Home Assistant co trzy minuty musi podejmować decyzję, czy włączyć fizyczny siłownik.

Jeśli system ogrzewania potrafi robić to sam, dla mnie jest to zaleta, a nie ograniczenie Home Assistant.

HA powinien być tutaj warstwą nadrzędną, a nie pojedynczym punktem awarii całego ogrzewania.

Co dalej?

Temat jest na tyle szeroki, że po Pana pytaniu zdecydowałem się potraktować go jako materiał na osobny praktyczny LAB.

Chcę w nim przejść przez podłogówkę od podstaw: rozdzielacz, pętle, przepływy, siłowniki 230/24 V, NC/NO, współpracę z pompą ciepła, autonomiczną listwę strefową, integrację z Home Assistant oraz wariant własny na ESP32 i ESPHome.

Icon2 jest jednym z kandydatów do fizycznego stanowiska testowego, ale zanim powiem w kursie „to rozwiązanie działa tak i tak”, chcę mieć sterownik na stole, podłączone termostaty i siłowniki i samemu sprawdzić zachowanie całego układu, również po wyłączeniu Home Assistant.

Myślę, że to będzie znacznie wartościowsze niż kolejny artykuł oparty tylko na dokumentacji producentów.

Jeżeli będzie Pan mógł, proszę dopisać jeszcze w tym wątku dokładny model planowanej pompy ciepła, liczbę pomieszczeń/stref, przybliżoną liczbę pętli oraz informację, czy instalacja jest już zaprojektowana na siłowniki 230 V czy 24 V.

Wtedy będziemy mogli zejść o poziom niżej i zastanowić się już nie nad tym, „jaka listwa jest dobra”, tylko jaka architektura będzie rozsądna w Pana konkretnym domu.

Jeżeli chodzi o płatne konsultacje, na ten moment ich nie prowadzę. Chętnie natomiast będę kontynuował ten temat tutaj. Dzięki temu odpowiedź zostanie również dla innych osób, które za pół roku trafią dokładnie na ten sam problem.

I dziękuję jeszcze raz za pytanie. Dzięki niemu temat ogrzewania podłogowego na pewno zostanie w kursie rozwinięty znacznie szerzej.

#3

Dziękuję za tak szczegółową odpowiedź.

Zwłaszcza za wskazanie Icon2 i za FAL230, o którym nie wiedziałem:

Homematic odpadł u mnie właśnie dlatego, że FALMOT wymaga własnych napędów VDMOT.

Pana rozróżnienie na integrację i sterowanie podstawowe to dokładnie to, czego szukałem, tylko nie umiałem tego tak nazwać. Icon2 wygląda na razie najciekawiej i to nie ze względu na listę funkcji, lecz właśnie dlatego: uruchamiam działający system ogrzewania, który radzi sobie sam, a Home Assistant dobudowuję spokojnie z boku, kiedy mam czas. Bez sytuacji, w której zimą ogrzewanie czeka, aż skończę konfigurować serwer. Przyjmuję też Pana zastrzeżenie i nie traktuję listy za zamkniętą.

Zanim przejdę do odpowiedzi, jedno zastrzeżenie z mojej strony. Jesteśmy dopiero na końcu etapu koncepcji, więc konkretnych liczb od projektantki jeszcze nie mam. Liczby poniżej to moje własne wyliczenia z rzutów. Jednocześnie już teraz muszę zacząć myśleć o wyborze pompy ciepła i sterownika podłogówki, bo część decyzji trzeba podjąć wcześniej niż powstanie projekt techniczny.

Pompa ciepła. Projektantka zaproponowała Buderus WLW196i-8 AR. Sprawdziłem go i mam wątpliwości: starsza platforma na czynniku R410A zamiast R290, a lokalna integracja wymaga magistrali EMS i bramki społecznościowej, bo Modbus w tych urządzeniach nie ma. Przy domu na dwadzieścia lat wycofywany czynnik to dla mnie problem serwisowy na końcu życia urządzenia.

Po własnym rozeznaniu zawęziłem wybór do dwóch modeli, obu na R290: Panasonic Aquarea M R290 za około 28 tys. zł i NIBE S2125 za około 55 tys. zł. Decyzji jeszcze nie podjąłem i jestem otwarty na inne propozycje: jeśli ma Pan coś, na co warto spojrzeć, chętnie sprawdzę.

Chłodzenie. Tak, pompa będzie też chłodzić. Głównym systemem chłodzenia będzie multisplit, a chłodzenie podłogowe wspomagająco.

Strefy, pętle i rozdzielacze. Z rzutów koncepcyjnych wychodzi około 13 stref z termostatem i około 28 pętli. Dokładne liczby da projekt techniczny.

Istotniejsza jest chyba geometria budynku. Działka mocno się wznosi, więc parter ma trzy poziomy posadzki: −1,60 skrzydło z sauną i gabinetem, −0,80 garaż z pomieszczeniem technicznym i utility, ±0,00 część mieszkalna. Do tego poddasze na +3,00. Wyjdą z tego trzy albo cztery rozdzielacze.

Przy takich liczbach i tak wychodzę poza jeden sterownik: choćby przez liczbę obsługiwanych siłowników. Do tego przy trzech poziomach posadzki projektantka najprawdopodobniej rozdzieli to na kilka rozdzielaczy, bo przy jednym punkcie długość podejść zjadałaby zbyt dużą część dopuszczalnej długości pętli.

I tu jest moje główne pytanie. Czy w takim układzie każdy rozdzielacz powinien być osobnym, autonomicznym podsystemem, a zapotrzebowanie na ciepło agregowane dopiero wyżej, czy raczej szukać systemu, który od początku traktuje kilka listew jako jedną instalację? I gdzie w takiej architekturze powinno odbywać się agregowanie zapotrzebowania na ciepło, żeby również ono nie zależało od Home Assistant? Bo jeśli cztery sterowniki będą autonomiczne, ale ich żądania zbierze automatyzacja w HA, to pojedynczy punkt awarii wraca, tylko piętro wyżej.

Regulacja proporcjonalna a PWM. Zależy mi, żeby zrobić to porządnie: płynne dozowanie zamiast prostego sterowania otwórz/zamknij. Zastanawiam się jednak, czy nie wrzucam do jednego worka dwóch różnych rzeczy. FALMOT z napędami VDMOT rzeczywiście pozycjonuje zawór, natomiast Icon2 z klasycznym siłownikiem termoelektrycznym realizuje PWM+, czyli dozuje średnie otwarcie w czasie. Czy z punktu widzenia hydrauliki i pracy pompy ciepła efekt końcowy jest porównywalny, czy ciągłe pozycjonowanie zaworu daje realną przewagę nad dobrze zrobionym PWM?

Siłowniki 230 V czy 24 V. To u mnie nie jest dana wejściowa. Pewne jest tylko, że rozdzielacze będą KAN-therm z gwintem M30x1,5, a projektantka potwierdziła, że wystarczą standardowe siłowniki bez firmowej automatyki, bo sterowanie robię sam. Napięcie i typ NC lub NO dobiorę do wybranego sterownika, a geometrię zaworu, wymagany skok i pobór mocy sprawdzę u KAN-therm przed zakupem.

Hydraulika. Pana uwaga o tym, że zamknięcie większości pętli może zaszkodzić pompie, trafiła w punkt. Zapytam projektantkę o minimalny wymagany przepływ, minimalną objętość wody, potrzebę bufora i zalecenia co do strefowania. Wrócę tutaj z odpowiedziami.

Przewody do termostatów. Rada przyjęta, zrobię tak niezależnie od wybranego systemu.

Uponor i Sinum. Dziękuję za komponent uponor_smatrix w ESPHome, nie znałem go. Rozumiem, że dotyczy Smatrix Base Pulse, a nie X-148, więc nie mieszam tych dwóch ścieżek. Informacja o oficjalnym lokalnym REST API w Sinum zmienia też moją ocenę TECH-a: odkładałem go właśnie dlatego, że nie widziałem udokumentowanej lokalnej drogi. Więcej pracy przy integracji to akceptowalny koszt, jeśli protokół jest oficjalny. SALUS-a natomiast skreśliłem wcześniej z dokładnie tego powodu, który Pan opisał.

Uzbierały mi się też konkretne pytania o rekuperację z wymiennikiem entalpicznym i o chłodzenie splitami, a przede wszystkim o to, jak spiąć ogrzewanie, wentylację i chłodzenie w jedną całość w Home Assistant, żeby te systemy sobie nie przeszkadzały. Założę na nie osobne wątki pod odpowiednimi lekcjami, żeby nie mieszać wszystkiego tutaj.

I jeszcze jedno, na marginesie. Skoro planuje Pan z tego osobny LAB, to gdyby się przydało, mogę tutaj po prostu opisywać kolejne etapy u siebie: co powie projektantka o przepływie i buforze, co wyjdzie z rozmowy z KAN-therm, co ostatecznie wybiorę i dlaczego, a później jak to działa przez pierwszy sezon. Łącznie z tym, co się nie uda. Gdyby chciał Pan, żebym czegoś konkretnego spróbował albo zmierzył na działającej instalacji, proszę napisać.

#4

Panie Władysławie,

dziękuję za tak dokładne uzupełnienie. Teraz dużo lepiej widać skalę instalacji. Przy około 13 strefach, 28 pętlach i 3–4 rozdzielaczach przestajemy już rozmawiać o wyborze jednej listwy, a zaczynamy projektować architekturę całego systemu ogrzewania.

Najważniejszy wniosek mam taki: przy kilku rozdzielaczach nie robiłbym z Home Assistant warstwy, która agreguje zapotrzebowanie na ciepło.

Jeżeli przy każdym rozdzielaczu pracuje własny sterownik strefowy, to każdy z nich powinien samodzielnie wiedzieć, czy którakolwiek z jego stref potrzebuje ogrzewania. Dopiero te lokalne żądania powinny zostać połączone w jeden wspólny sygnał dla źródła ciepła.

Czyli przykładowo:

  • rozdzielacz części mieszkalnej zgłasza zapotrzebowanie,

  • rozdzielacz gabinetu i sauny nie zgłasza,

  • rozdzielacz garażu nie zgłasza,

  • rozdzielacz poddasza zgłasza.

Na wyjściu powinniśmy otrzymać prostą informację: budynek potrzebuje ciepła.

Tego nie realizowałbym automatyzacją w Home Assistant. Inaczej cztery autonomiczne sterowniki nadal będą zależały od jednego serwera, tylko na wyższym poziomie.

Lepsza jest prosta logika sprzętowa. Każdy sterownik daje fizyczny sygnał zapotrzebowania, a odpowiedni układ przekaźnikowy realizuje funkcję OR i przekazuje wspólne żądanie do pompy ciepła.

Home Assistant może ten stan widzieć, zapisywać i wykorzystywać informacyjnie, ale nie powinien być potrzebny do samego utworzenia sygnału zapotrzebowania.

To samo podejście zastosowałbym do wspólnej pompy obiegowej, jeśli projekt hydrauliczny przewidzi jedną pompę dla kilku rozdzielaczy. Nie łączyłbym po prostu kilku wyjść 230 V równolegle. Każdy sterownik powinien przekazać żądanie przez odpowiednio dobrany element pośredniczący, a centralna logika uruchamia wspólną pompę.

Dokładny sposób wykonania zależy już od projektu hydraulicznego i elektrycznego.

Czy każdy rozdzielacz powinien być osobnym podsystemem?

Przy Pana geometrii budynku skłaniałbym się właśnie w tę stronę.

Nie oznacza to, że mają to być cztery różne systemy. Mogą należeć do jednego ekosystemu i być wspólnie widoczne w Home Assistant.

Fizycznie jednak rozdzielacz jest bardzo naturalnym punktem podziału.

Jeżeli przy danym rozdzielaczu znajduje się 7 czy 8 pętli, to tam umieściłbym sterownik obsługujący te pętle.

Nie ciągnąłbym przewodów od kilkudziesięciu siłowników z różnych poziomów budynku do jednej centralnej listwy tylko po to, żeby całość była formalnie jednym sterownikiem.

Jeżeli salon ma trzy pętle, nadal jest to jedna strefa temperaturowa. Jeden termostat może sterować trzema wyjściami siłowników.

To ważne, bo 28 pętli nie oznacza 28 stref. Z punktu widzenia regulacji ma Pan raczej około 13 decyzji temperaturowych.

Kilka sterowników Icon2

Po Pana pytaniu dokładniej sprawdziłem też kwestię wielu sterowników Icon2.

Danfoss przewiduje większe instalacje i możliwość pracy kilku sterowników głównych. Sama skala Pana instalacji nie jest więc czymś nietypowym dla tego systemu.

Jest jednak ważny szczegół.

Kilku sterowników nie należy traktować jak klasycznego systemu master-slave, w którym jeden sterownik automatycznie zbiera zapotrzebowanie z pozostałych i wystawia jeden wspólny sygnał dla całej instalacji.

Przy kilku rozdzielaczach agregowanie zapotrzebowania trzeba rozwiązać instalacyjnie.

Nie uważam tego jednak za dużą wadę. W takim domu i tak wolałbym, żeby wspólne żądanie ciepła powstawało na podstawie prostych sygnałów przewodowych i przekaźników, a nie przez Zigbee czy Home Assistant.

Czyli nawet jeśli ostatecznie wybór padnie na Icon2, widziałbym to raczej jako kilka lokalnych sterowników przy rozdzielaczach oraz osobną, prostą warstwę sprzętową zbierającą ich żądania.

Grzanie i chłodzenie

Skoro pompa ciepła będzie również chłodziła, podobnie podszedłbym do przełączania trybu pracy.

Jeżeli źródło przechodzi w tryb chłodzenia, informacja o tym powinna trafiać do sterowników ogrzewania bezpośrednio.

Nie robiłbym automatyzacji:

„HA wykrył chłodzenie w pompie, więc wysyła polecenie do czterech listew”.

Jeśli pompa ma odpowiednie wyjście lub styk, lepiej rozprowadzić ten sygnał fizycznie do sterowników.

Home Assistant powinien ten tryb widzieć, ale nie musi być pośrednikiem.

Przy chłodzeniu podłogowym pojawia się też kwestia punktu rosy. Tego również nie zostawiałbym wyłącznie Home Assistantowi. HA może bardzo dobrze obliczać punkt rosy, prezentować dane i ostrzegać, ale podstawowe zabezpieczenie przed kondensacją powinno należeć do automatyki HVAC.

W Pana przypadku podłoga ma być tylko wsparciem dla multisplita, więc prawdopodobnie będzie pracowała zachowawczo, z dość wysoką temperaturą zasilania. Mimo wszystko zabezpieczenie przed kondensacją traktowałbym jako obowiązkowy temat do ustalenia z projektantką.

PWM+ i FALMOT to nie to samo

Ma Pan rację, że wcześniej trochę wrzuciliśmy do jednego worka dwie różne metody regulacji.

Homematic FALMOT z VDMOT rzeczywiście pozycjonuje zawór. Sterownik może ustawić napęd na położenie częściowe i utrzymywać określony stopień otwarcia.

W uproszczeniu zawór może być np. otwarty na 30%, 60% albo 100%.

Przy Icon2 i klasycznym siłowniku termoelektrycznym sytuacja wygląda inaczej. Taki siłownik nie jest serwomechanizmem ustawianym precyzyjnie na 37%. Sterowanie odbywa się głównie poprzez czas otwarcia i zamknięcia.

PWM dozuje więc energię w czasie.

Jeżeli pomieszczenie potrzebuje niewiele ciepła, pętla jest aktywna krócej. Jeżeli potrzebuje więcej, pozostaje otwarta przez większą część cyklu.

Z punktu widzenia temperatury pomieszczenia efekt może być bardzo podobny, ponieważ ogrzewanie podłogowe ma ogromną bezwładność. Posadzka bardzo mocno uśrednia krótkotrwałe zmiany przepływu.

Od strony hydraulicznej oba rozwiązania nie są jednak identyczne.

Napęd pozycjonowany może utrzymywać bardziej ciągły przepływ przez pętlę.

Przy PWM przepływ w konkretnych pętlach zmienia się bardziej w czasie.

Teoretycznie rozwiązanie z napędem silnikowym jest pod tym względem bardzo eleganckie, szczególnie przy pompie ciepła, gdzie stabilny przepływ jest pożądany.

Nie wyciągałbym jednak z tego wniosku, że FALMOT automatycznie jest lepszy od Icon2.

Na pracę całej instalacji znacznie większy wpływ mogą mieć długości pętli, ich zbilansowanie, temperatura zasilania, krzywa grzewcza, minimalna moc pompy ciepła, jej modulacja i wymagany minimalny przepływ.

Dobrze wykonane PWM przy tak wolnym układzie jak podłogówka może dawać bardzo stabilne warunki.

Dlatego ciągłe pozycjonowanie zaworu traktowałbym jako zaletę FALMOT, ale nie jako argument, który sam rozstrzyga wybór całego systemu.

230 V czy 24 V

Skoro na tym etapie nie ma Pan jeszcze siłowników, nie wybierałbym napięcia wcześniej niż sterownika.

Jeżeli finalnie system będzie pracował z 230 V, wybieramy odpowiednie siłowniki 230 V. Jeśli wybrana automatyka będzie 24 V, idziemy w siłowniki 24 V.

Sam wybór napięcia nie jest dla mnie kluczowym kryterium.

Znacznie ważniejsze będą:

  • kompatybilność z konkretnym zaworem KAN-therm,

  • wymagany skok,

  • pobór mocy,

  • NC lub NO,

  • sposób zachowania systemu po zaniku zasilania,

  • zgodność z wybranym sterownikiem.

W klasycznej instalacji zacząłbym analizę od NC, ale ostateczny wybór zrobiłbym dopiero razem z konkretną automatyką i projektem hydraulicznym.

Co teraz jest najważniejsze w projekcie

W tym momencie najbardziej interesowałbym się nie samą listwą, tylko danymi z projektu ogrzewania.

Szczególnie warto poprosić projektantkę o:

  • liczbę rozdzielaczy,

  • liczbę pętli na każdym z nich,

  • długości pętli,

  • projektowe przepływy,

  • temperaturę zasilania i powrotu,

  • minimalny przepływ wymagany przez pompę ciepła,

  • sposób rozwiązania bufora, jeśli będzie potrzebny,

  • informację, czy rozdzielacze będą miały własne pompy,

  • sposób pracy instalacji w trybie chłodzenia.

To pozwoli później dobrać automatykę do hydrauliki, a nie próbować dopasowywać hydraulikę do wybranej wcześniej automatyki.

Pompa ciepła

Na tym etapie nie dorzucałbym Panu kolejnych pięciu modeli tylko dlatego, że mają integrację z Home Assistant.

Panasonic Aquarea M R290 i NIBE S2125 są już wystarczająco ciekawymi punktami odniesienia.

NIBE ma bardzo wygodną lokalną integrację.

Panasonic również można zintegrować lokalnie, więc nie skreślałbym go tylko dlatego, że wymaga trochę więcej pracy po stronie komunikacji.

Przed zakupem poczekałbym jednak na projektowe zapotrzebowanie budynku na moc. Przy pompie ciepła właściwy dobór mocy, zakres modulacji i warunki hydrauliczne są znacznie ważniejsze niż sama integracja z HA.

R290 również uważam za argument przemawiający za przyjrzeniem się nowszym konstrukcjom, ale nie wybierałbym pompy wyłącznie na podstawie czynnika chłodniczego i możliwości połączenia z Home Assistant.

I jeszcze kwestia LAB-u

Jak najbardziej proszę dzielić się kolejnymi etapami projektu i późniejszej realizacji. Szczególnie ciekawe będą informacje z projektu hydraulicznego, rozmów z KAN-therm, ostateczny wybór automatyki oraz później doświadczenia z pierwszego sezonu.

Jeżeli okaże się, że coś w praktyce nie działa tak, jak wynikało z dokumentacji, to również będzie bardzo wartościowa informacja.

Przy planowanym LAB-ie chciałbym właśnie uniknąć tworzenia kolejnego materiału opartego wyłącznie na katalogach producentów. Chcę pokazać rzeczywisty system, rzeczywiste zachowanie siłowników, przepływów, źródła ciepła i Home Assistant.

Na ten moment najbardziej przekonuje mnie więc nie konkretny producent, tylko sama architektura:

lokalny sterownik przy każdym rozdzielaczu, lokalne termostaty, lokalne sterowanie siłownikami, sprzętowe agregowanie zapotrzebowania na ciepło, fizyczny sygnał grzanie/chłodzenie z pompy ciepła, a Home Assistant jako wspólna warstwa nad całym systemem.

W Home Assistant możemy wtedy widzieć wszystko jako jeden system, mimo że fizycznie pracują trzy lub cztery autonomiczne sterowniki.

Jeśli wyłączymy HA, stracimy panel, historię i część dodatkowych automatyzacji.

Nie stracimy ogrzewania.

I do takiego rozwiązania właśnie bym dążył.

#5

Panie Marku,

przepraszam za dłuższą ciszę. Chciałem odpowiedzieć konkretnie i od razu we wszystkich wątkach, ale przez to długo nie mogłem znaleźć na to czasu.

Dziękuję za tę odpowiedź, bo uporządkowała mi całą koncepcję. Architekturę rozumiem tak: lokalny sterownik przy każdym rozdzielaczu, lokalne termostaty, sprzętowe zbieranie zapotrzebowania na ciepło przez przekaźniki, fizyczny sygnał grzanie/chłodzenie z pompy do sterowników i zabezpieczenie przed kondensacją po stronie automatyki HVAC. Home Assistant nad tym wszystkim jako wspólna warstwa, ale poza pętlą regulacji. Ważna była dla mnie też informacja, że kilka Icon2 nie tworzy układu master-slave.

Pana listę pytań przekazuję projektantce. Jak tylko będę miał konkretne dane z projektu, wrócę tutaj, żeby doprowadzić temat do konkretnego rozwiązania.

#6

Dzień dobry Panie Władysławie,

Cieszę się, że udało nam się uporządkować całą koncepcję. Myślę, że przy tak rozbudowanej instalacji to właśnie dobry kierunek – niezależna automatyka ogrzewania, a Home Assistant jako dodatkowa warstwa do monitorowania i zarządzania całością.

Na razie nie przywiązywałbym się jeszcze do konkretnego producenta sterowników. Icon2 nadal wygląda interesująco, ale warto poczekać na dane z projektu i wtedy porównać dostępne rozwiązania już pod kątem rzeczywistej liczby stref, rozdzielaczy i sposobu ich współpracy.

Bardzo chętnie wrócę do tematu, kiedy otrzyma Pan informacje od projektantki. Szczególnie ciekawi mnie ostateczny podział instalacji na rozdzielacze, ponieważ od tego będzie w dużej mierze zależał wybór automatyki i sposób połączenia poszczególnych sterowników.

Przy okazji dziękuję za propozycję dzielenia się doświadczeniami z realizacji. Myślę, że będzie to wartościowe uzupełnienie planowanego materiału o ogrzewaniu podłogowym. Sam również zamierzam przyjrzeć się bliżej kilku rozwiązaniom, zwłaszcza ich rzeczywistej współpracy z Home Assistant.

Pozdrawiam serdecznie,

Marek

Join the discussion

Add a reply

Sign in with a free MarkLabs account to join the discussion.

Sign in