Po aktualizacji Home Assistant do wersji 2025.10.2 jednemu z użytkowników nie uruchomiła się integracja ZHA. W panelu pojawiła się informacja, że port koordynatora jest używany przez inną aplikację. Jednocześnie zniknęły automatyzacje zależne od urządzeń Zigbee, więc wyglądało to tak, jakby zostały usunięte.

W logach było widać oczekiwanie na uruchomienie ZHA i błąd Global task timeout: Bootstrap stage 2 timeout. Pierwszy użytkownik korzystał z ZBT-1. Pomogło wyłączenie integracji ZHA, restart Home Assistant, aktualizacja firmware koordynatora i ponowne włączenie ZHA. Urządzenia i automatyzacje wróciły.

Kilka miesięcy później inna osoba zgłosiła ten sam błąd na koordynatorze Sonoff. Firmware był już aktualny, a przeładowanie ZHA i restart pomagały tylko tymczasowo. To sugeruje, że nie w każdym przypadku przyczyna jest taka sama.

Co jeszcze może powodować Bootstrap stage 2 timeout? Konflikt portu, niestabilne USB, zasilanie, sterownik koordynatora czy problem po stronie samej integracji?

Źródło przypadku: Home Assistant Community

#2

Aktualizacja redakcji

W pierwszym opisanym przypadku pomogła następująca kolejność:

  1. Wyłączenie integracji ZHA.
  2. Restart Home Assistant.
  3. Aktualizacja firmware koordynatora ZBT-1.
  4. Ponowne włączenie ZHA.

Po tym urządzenia Zigbee i automatyzacje wróciły. Autor potwierdził, że rozwiązanie zadziałało.

Trzeba jednak uważać, bo później inna osoba zgłosiła ten sam Bootstrap stage 2 timeout na koordynatorze Sonoff z aktualnym firmware. Tam restart pomagał tylko na chwilę. Jeśli używany jest Sonoff, przed usunięciem ZHA sprawdziłbym jeszcze konflikt portu, stabilność USB, zasilanie i czy tego samego adaptera nie próbuje otworzyć drugi dodatek.

Źródło z potwierdzoną naprawą dla ZBT-1: Home Assistant Community